volk35-72
Описание объекта прилагается. Задача- выбрать соответствующее Kv для каждого контура по этажам.
ну и проверить мои расчёты:)
arch_artem
А расчеты-то где?
Studentik
Kvu- говорите какой? Да Фиолетовый!

Чтобы расчитать Кву надо знать расход и потери давления на регулирующем органе.
volk35-72
Цитата(arch_artem @ 30.10.2009, 11:31) *
А расчеты-то где?

что нужно вам для ответа?


Цитата(Studentik @ 30.10.2009, 14:31) *
Kvu- говорите какой? Да Фиолетовый!

Чтобы расчитать Кву надо знать расход и потери давления на регулирующем органе.

Задайте правильно сформулированную задачу для получения правильного ответа
jota
Кv каждого контура будет равен 0,86*Q/5 где Q - мощность контура (кВт), а 5*С дельта Т (Кv в м3/час)
или поток массы воды m = 1.1Q/4190*5 (кг/сек)
Редко кто делает dT 5*, обычно 10*С - тогда оправдано ложить ракушкой. При dT 5* - можно и змейкой наверно.
Если взяли регулируемые коллекторы с расходомерами, то сбалансируете легко. После прогрева всей площади (а это несколько дней) потоки можно корректировать по ощущению тепла в комнате.
Проверьте гидравлическое сопотивление системы для выбора насоса. Это самый длинный и нагруженный контур с сопртивлением балансовых расходомеров, магистрали, регулирующий клапан с приоритетом, фильтр + 15% запас. Высоту насоса выбирайте на 2 скорость, чтоб иметь в запасе 3-ю скорость
volk35-72
Все контура уложены улиткой (ракушкой). Проблема в том что на первом и третьем єтажах стоят балки с расходомерами R553F , а на втором без расходомеров R553D. (Это извращение поставщика.) Документацию на них прилагаю. Конкретно сколько оборотов нужно сделать на каждом контуре чтобы сбалансировать все контура? Всем спасибо.
jota
Расходомеры, это удобно....
Там, где их нет придётся просчитать сопротивление трубы и проток в каждом контуре, а затем по диаграмме найти приблизительное число установки. Приблизительное - потому что точно установить - надо точно знать какой перепад давления будет на эттом коллекторе. А этот перепад, (если циркуляционный насос не с частотником по dP=c, или перед коллектором нет регулятора перепада) - будет менятся если контуры с термоэлектрическими приводами....
Так что, ничего страшного нет и в дебалансе с таким dT, главное, чтобы везде циркулировало.....а потом можно подстроить по ощущениям.... biggrin.gif
zr84
Извините, неверно глянул в данные...
jota
1. Вызывает сомнения тепловой поток 120Вт/м2.....
Надо было указать, температуру поверхности и температуру помещения......для анализа
2. dT = 5*C , v= 0,52 m/s, R ~ 500 Pa/m. При длине контура 133м (3контур, 3 этаж) R=500*133=66500=66,5 kPa
Вдвое больше чем напор насоса. Это Вам ни о чём не говорит?
Сразу отмечу, что я не считал, а посмотрел по сравнительным таблицам Kan-therm. Точность не слишком высокая, но для стройки самое то.....
zr84
Цитата(zr84 @ 31.10.2009, 18:39) *
Извините, неверно глянул в данные...

оценочно 1этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,23, потери на метр=(0,23/4,5)^2*10=0,026м*107=2,8м
оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м

volk35-72
Jota и zr34 - Спасибо!
Для расчётов теплового потока пользуюсь каталогом керми, он конечно не для pex-al-pex а для pex-c но ничего.
Скиньте кто нить таблицы пожалуйста для Pex-Al-Pex.
В сопротивлениях я пока не силён если можно zr84 дайте подробно формулу по которой просчитали сопротивление на 3 этаже.
jota
http://www.barrakuda.com.ua/truby_kantherm.htm
Справочник проектировщика скачайте....
zr84
Цитата(volk35-72 @ 1.11.2009, 10:57) *
...В сопротивлениях я пока не силён если можно zr84 дайте подробно формулу по которой просчитали сопротивление на 3 этаже.

Уважаемый
Это не расчет, это оценка. Она не может служить основанием для принятия технических решений. То что независимые оценки(моя и IOTA) потянули потери вверх, это повод Вам озадачиться выполнением расчетов и выбора насоса, балансиров... Желаю успехов
рс
Интересно, что покажут расчеты?
arch_artem
Меня то и смутили длины и теплоотдача на кв. м., неправдоподобными показались.
Цитата
Для расчётов теплового потока пользуюсь каталогом керми, он конечно не для pex-al-pex а для pex-c но ничего.
Скиньте кто нить таблицы пожалуйста для Pex-Al-Pex.

Можете ими смело пользоваться, главное, чтобы внутренний диаметр труб совпадал. Видно же, что вода в обоих случаях течет по Pex-у, а что там дальше, ей, поверьте, всё=равно.
С такими исходными данными можете смело делать, как jota прописал: "После прогрева всей площади (а это несколько дней) потоки можно корректировать по ощущению тепла в комнате"
volk35-72
Цитата(zr84 @ 31.10.2009, 16:30) *
оценочно 1этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,23, потери на метр=(0,23/4,5)^2*10=0,026м*107=2,8м
оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м


Тока у меня во втором примере получается почему то 4,43 а не 5,6. Или это не важно? smile.gif
zr84
Цитата(volk35-72 @ 3.11.2009, 11:39) *
Тока у меня во втором примере получается почему то 4,43 а не 5,6. Или это не важно? smile.gif

Вместо:
оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,26, потери на метр=(0,26/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м
следует читать:
оценочно 3этаж расход~1,32 по кольцу3 G~0,29, потери на метр=(0,29/4,5)^2*10=0,042м*133=5,6м
цифирь не ту вписал dry.gif
рс
может важно, может и важно-сделайте расчет
Желаю удачи
volk35-72
120Вт*14м2=1680Вт
1,1*1680/4190*(дТ)10=0,044кг/с*3600=158кг/ч
161,3кг/ч=0,40м/с=300,8Па/м
300,8*133(м/п в контуре)=40006,4Па=4м
Правильно?
jota
Вы ж писали, что dT=5*C, а посчитали на 10*С
arch_artem
+- правильно, вот только нагрузка не будет там 120 Вт/кв.м. Еще дополнительно учесть потери на полностью открытом клапане (это же самая нагруженная петля?). Не увидел, что является источником (котел?, смесительный узел?) горячей воды для теплых полов. В зависимости от схемы, надо будет прибавить и потери давления в других элементах (на одном только смесаке выйдет ой ой). Потом проверить бы это все на шум...
16-ая труба - бред, сопротивление 4 метра только по длине, это надо прямиком в Кащенко.
на 20-ой, приемлемый 1 м.в.ст.

Вобщем, нормальный проект системы отопления может основываться только на нормальном теплотехническом расчете.
volk35-72
Всё работает на насосе 5м всем спасибо!!! Тему закрыли.